Сайт КП Новорижский | Совет посёлка | Новости | Строим на заказ | форум Новорижский | Фото и видео | Шахматка

С какой стороны дороги идёт газ?  (Прочитано 10945 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Torro

  • Активный участник
  • *
  • Сообщений: 71
  • Карма: 1
    • ЖК Novoрижский
    • Оформлена собственность
Кто-нибудь выбирал участок чтобы именно по его стороне дороги труба газа проложена была?

Ирина

  • Старожил форума
  • **
  • Сообщений: 169
  • Карма: 5
Re: С какой стороны дороги идёт газ?
« Ответ #1 : 2010-12-18, 17:06 »
Мы этим не руководствовались  - выбирали по иным критериям, хотя карта у менеджеров ИНКОМ с нанесением этой самой трубы есть. Так что если задаться целью, можно понять с твоей стороны али нет.

Александр

Re: С какой стороны дороги идёт газ?
« Ответ #2 : 2010-12-18, 19:42 »
На местности мне сказали так можно ориентироваться:

На каждой поселковой дороги с одной стороны вода и канализация (на участках первой очереди уже уложено), а с другой стороны - газ и электричество (ещё нигде не уложено). "Личные" канализационный люк есть на каждом участке. Но только с одной стороны дороги есть "общие" канализационные люки (на будущем общем придорожном газоне). Вот у кого с участком рядом расположен "общий" люк, тому дороже будет врезаться в газ.

Кстати, некоторые люди с калькулятором посчитали, что для домов до 200 метров2 электрокотёл будет дешевле, чем подключение к газу. Если просуммировать всю возню, связанную с газом, то получится БОЛЬШЕ, чем разница в стоимости обогреве электричеством. Даже если 50 лет посчитать! А цена на газ по прогнозам, будет расти быстрее, чем на электричество. Т.е. вообще никогда не окупится.

А газ, согласитесь, опаснее в доме

MARINA

  • Владелец участка
  • ***
  • Сообщений: 669
  • Карма: 33
  • Продаётся: Да
Re: С какой стороны дороги идёт газ?
« Ответ #3 : 2010-12-18, 23:25 »
в Истринском районе после сильной грозы свет  отключается всегда-(((     самое длительное отключение, которое помню- чуть меньше суток.... так что если летом газ не спасет холодильник, его будут спасать, например  накопительные электрические батареи, то зимой, после какой-нибудь метели  -? дизель?
кто-нибудь уже продумал резервные схемы?

Dashirina

  • Владелец участка
  • ***
  • Сообщений: 657
  • Карма: 66
Re: С какой стороны дороги идёт газ?
« Ответ #4 : 2010-12-19, 00:44 »
Кстати, некоторые люди с калькулятором посчитали, что для домов до 200 метров2 электрокотёл будет дешевле, чем подключение к газу.

Александр, подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть эти расчеты поподробнее. Нас это очень интересует, т.к. мы выбрали проект одноэтажного дома "Виктория" площадью 154 кв.м (и в нём нет места для котельной) + гостевой домик на 40 кв.м, где на первом этаже гараж на 2 машины.
К стати, не знаю, в каком топике поднять этот вопрос: как лучше (для сохранности авто) делать гараж - отапливаемый или нет?  Подскажите, пожалуйста, кто знает?

Dashirina

  • Владелец участка
  • ***
  • Сообщений: 657
  • Карма: 66
Re: С какой стороны дороги идёт газ?
« Ответ #5 : 2010-12-19, 01:24 »
кто-нибудь уже продумал резервные схемы?

Вот, например, альтернатива дизель-и бензогенераторам, новые, более современные и экономически выгодные решения электроснабжения дома: http://www.sosvetom.ru/new/reserv/#KribleHide
В пятничной передаче про ЖКХ показали "хрущобы" в Германии. У них на крышах везде солнечные батареи, причём если есть излишек энергии, они его "продают" городу, т.е. счётчик крутится в обратную сторону.
У нас цена вопроса вот:
http://www.sosvetom.ru/new/sun#KribleHide
http://alt.rkraft.ru/solnechnye-batarei.html


Александр

Re: С какой стороны дороги идёт газ?
« Ответ #6 : 2010-12-19, 01:49 »
Александр, подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть эти расчеты поподробнее. Нас это очень интересует, т.к. мы выбрали проект одноэтажного дома "Виктория" площадью 154 кв.м (и в нём нет места для котельной) + гостевой домик на 40 кв.м, где на первом этаже гараж на 2 машины...

Это когда в топике про газ clearaim выложил расчетный эксель-файл:
http://nr23.ru/talk/index.php/topic,30.0.html
Хотя не только переписку в этом топике имею в виду. Я тогда дальше пошёл по интернету читать - видел разные подтверждения. Сейчас ссылок не упомню, разумеется. Вот какая-то быстро нашлась (там в конце текста):
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?fromsearch=013d5325-3a23-4924-a378-791a01f80760&docsid=1235848

Torro

  • Активный участник
  • *
  • Сообщений: 71
  • Карма: 1
    • ЖК Novoрижский
    • Оформлена собственность
Re: С какой стороны дороги идёт газ?
« Ответ #7 : 2010-12-19, 20:18 »
Врезка в газ стоит больше 100000?

Dashirina

  • Владелец участка
  • ***
  • Сообщений: 657
  • Карма: 66
Re: С какой стороны дороги идёт газ?
« Ответ #8 : 2010-12-20, 01:58 »
...300 тыч под ключ без терзаний и мучений (не страшно вовсе!!!).....получение ту-проект с согласованием-подвод трубы-установка счетчика-ввод в эксплуатацию....

На самом деле 300 тыс. под ключ фирмы обещали в разговоре по телефону. Якобы под ключ. Начиная от доверенности, заканчивая книжкой на оплату газа.
На встрече (мы встречались с двумя фирмами), начинался развод: "сюда не входит проектирование..., траншеи (проколы).., Инкомовские суммы, все суммы по квитанциям Красногорскмежрайгазу и другим организациям, согласование исполнительной документации..,  заключение договора на газоснабжение..." Спрашиваем: а тогда за что 300 тысяч? Отвечают: за то, чтобы проложить трубу из точки А в точку Б, завести в дом и навесить оборудование в котельной.. и за то, чтобы надзор из Красногорскмежрайгаза не сильно надзирал за монтажом.(!?!). То есть за наши же деньги.. без надзора за качеством.. ??? А если посчитать все другие платежи, у одной фирмы получалось 450, а у другой где-то 480 тыс.. (звонили по рекламе на Н.Риге, у некоторых доходило до 800 тыс.руб. ..под ключ ???)..
Кроме того, они хотели 100% предоплату (!)... А я, каждый день профессионально  имеющая дело с неисполнением обязательств, не могла себе позволить отдать 300 тыс под обещание "все сделать хорошо"..а потом за ними бегать (((
А еще кроме того, газ - дело серьезное, и хотелось бы, чтобы все было сделано правильно и бумаги были оформлены правильно.. да и вообще мой девиз по жизни: "надо надеяться только НА СЕБЯ"... ;)
P.S. А про "контакты  по газу за 300 тыс.руб." сейч удалю-ю-ю  :) :) НЕТ таких цен, нет таких контактов!!

и ещё
http://www.novorizhskiy.net/index.php?topic=3.msg114#msg114

Dashirina

  • Владелец участка
  • ***
  • Сообщений: 657
  • Карма: 66
Re: С какой стороны дороги идёт газ?
« Ответ #9 : 2011-10-11, 01:54 »
...некоторые посчитали, что для домов до 200 кв.м электрокотёл будет дешевле, чем подключение к газу. Если просуммировать всю возню, связанную с газом, то получится БОЛЬШЕ, чем разница в стоимости обогреве электричеством. Даже если 50 лет посчитать! А цена на газ по прогнозам, будет расти быстрее, чем на электричество. Т.е. вообще никогда не окупится.
А газ, согласитесь, опаснее в доме

С целью убедить своих мужчин в семье в вышесказанном на реальном примере, я начала еще тогда сводить в один Word-овский файл разрозненные топики на эту тему с соседнего форума, в основном, Елены.
И сейчас, когда мытарства Елены закончились и её котельная заработала, а некоторые наши соседи вплотную подошли к вопросам выбора котлов и подключения газа, мне кажется, что будет полезным для многих прочитать реальную ГАЗООПУПЕЮ  ;D в удобной форме, не перелистывая множество лишних страниц не по теме...

Так что копирую здесь файл со своего компа... :P


Dashirina

  • Владелец участка
  • ***
  • Сообщений: 657
  • Карма: 66
Re: С какой стороны дороги идёт газ?
« Ответ #10 : 2011-10-11, 01:58 »
Полезная информация от elena с форума http://www.novorizhskiy.net
(копируется с её любезного разрешения)

219.    КП Новорижский / Общая информация / Re: Полезная информация
: 16 Марта , 2010, 20:30:49
Для регистрации права собственности на жилой дом и для подключения газа необходим будет технический паспорт БТИ;
для регистрации права - также и постановление о присвоении адреса.

Для изготовления технического паспорта  объекта необходимо обратиться в Дедовский филиал ГУП МО "МОБТИ" (не в Истринский!), г.Дедовск.
тел. 8(49631) 9-01-45; 42
часы работы: пн,вт,чт: 10-17 (обед 13-14); ср, пт, сб 9-13.
Иметь с собой копию Св-ва о регистрации права на зем.участок.

Для присвоения адреса необходимо обратиться в Администрацию сельского поселения "Обушковское": Покровское, ул.Майская,22
тел. 8(49631) 5-77-38
часы работы: пн,чт 9-17 (обед 13-14).
Иметь с собой копию технического паспорта.


218.   / Общая информация / Re: Полезная информация
: 17 Марта , 2010, 01:34:11
\elena, эта инфа на будущее, я правильно понимаю…\

да, эта "Полезная информация" будет полезна, когда Вы поставите свой дом и нужно будет от общественного газопровода проложить кусок трубы до Вашей котельной. Чтобы Вам это разрешили сделать, необходимо будет собрать перечень документов (занимающий лист А4), в том числе описанные выше.
Свидетельство о праве на дом нужно будет также для того, чтобы вернуть из бюджета уплаченных налогов в размере 260 тыс.руб...(с доходов в размере 2 млн руб., потраченных на строительство). Ну и для продажи, конечно.
Да, кстати, с момента регистрации права налогоплательщик должен будет платить соответствующий налог...

181.    / Проекты коттеджей / Re: Проекты НЕ ИНКОМа
: 05 Мая , 2010, 14:21:19
Как-то, когда еще не выбрала проект своего дома, приобрела толстенный журнал "Проекты загородных домов". Синего цвета, он и сейчас продается. Обратила внимание, что во многих проектах из топочной нет выхода на улицу. Я видела Инструкцию, согласно которой из топочной должен быть выход, который делать очень не хотелось... Позвонила в издание, меня связали с проектировщиками. Получила ответ: "да, нарушаем..." А газ - такое серьезное дело... и хоть по дачной амнистии дом вводить в эксплуатацию не нужно, как раз по газу ввод будет...

179.    / Проекты коттеджей / Re: Проекты
: 07 Мая , 2010, 01:32:53
...Со своей стороны могу сказать, что нашел сайт одной конторы - внешне все ОК (http://gotdom.ru/index.php), но не знаю что с ценой (еще не ездил к ним)... ...
Удалось встретиться с ними? Очень интересно - тоже на них наткнулся (проектное бюро "Дизайнус", верно?). Как составится мнения - отпишитесь, пожалуйста.

У "Дизайнуса" в некоторых домах до 300 кв.м с гаражом котельные имеют только одну дверь -   в гараж. Двери наружу нет (см. п.п.5.5 Инструкции по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов". Интересно, почему    Может, для небольших домов (относительно небольших) исключение из правила?

175.    / Re: Полезная информация
: 10 Мая , 2010, 02:23:46
Полезная информация на будущее:
Для получения технических условий на газификацию дома необходимо согласие правообладателя внутрипоселкового газопровода.
Для этого правообладателю необходимо предоставить (в копиях):
1.Лицензию фирмы, смонтировавшей газовое оборудование.
2.Сертификат соответствия на газовый котел.
3.Разрешение  на применение газового оборудования.
4.Технический паспорт на газовой котел.
5.Теплотехнический расчет по методике Панфилова.
Срок рассмотрения 2-4 недели (что можно так долго с этими бумагами делать ??  )


Dashirina

  • Владелец участка
  • ***
  • Сообщений: 657
  • Карма: 66
Re: С какой стороны дороги идёт газ?
« Ответ #11 : 2011-10-11, 02:02 »
http://www.novorizhskiy.net/index.php?action=profile;u=79;sa=showPosts;start=195
Mitch // Re: Проекты
« Ответ #18 : 11 Мая , 2010, 10:12:37 »   

________________________ ________________
СП 41-104-2000
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ:

4.8 Встроенные в здания автономные котельные следует размещать у наружной стены здания на расстоянии не более 12 м от выхода из этих зданий.

4.9 Из встроенных в здания котельных следует предусматривать выходы:
- при длине котельной 12 метров и менее –
один выход наружу через коридор или лестничную клетку;
- при длине котельной более 12 м - самостоятельный выход наружу.

То есть, насколько я понимаю, если от вашей котельной до ближайшего выхода менее 12 м, то дополнительный выход не нужен, если же нет, то придется сделать.
   
________________________ ________________

Mitch // Re: Проекты // « Ответ #19 : 11 Мая , 2010, 10:33:18 »

выдержка из
"Инструкции по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов":

Размещение котлов предусматривается:
- на кухне при мощности котла до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
- в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при их суммарной мощности до 150 кВт включительно;
- в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности до 350 кВт включительно.

При размещении котла мощностью до 60 кВт в кухне, помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 м;
- объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности котла;
- в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
- кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.

При размещении котлов мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 м;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания котлов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
 
При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 м;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания котлов и вспомогательного оборудования.
 
При размещении котлов суммарной тепловой мощностью до 350 кВт в пристройке к жилым зданиям помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям:
- пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;
- стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;
- ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огне-стойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- высота не менее 2,5 м;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования;
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.

При размещении котлов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.

Dashirina

  • Владелец участка
  • ***
  • Сообщений: 657
  • Карма: 66
Re: С какой стороны дороги идёт газ?
« Ответ #12 : 2011-10-11, 02:07 »
171.  / Проекты коттеджей / Re: Проекты : 14 Мая , 2010, 02:11:58
\Цитата: Mitch от 11 Мая , 2010, 10:33:18
При размещении котлов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа. \

Этот последний абзац -  п.5.5 Инструкции, который я и имела в виду. По-моему, это как раз наш случай.

166. / Re: Полезная информация : 24 Мая , 2010, 02:09:17
Полезная информация на будущее.
Для получения технических условий на газификацию жилого дома в ГУП МО "Мособлгаз" "Красногорскмежрайгаз" представляются следующие документы:
1. Заявление установленного образца.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Копия свидетельства о госрегистрации права на земельный участок.
4. Копия технического паспорта жилого дома.
5. Ситуационный план (ф.А4).
6. Теплотехнический расчет.
7. Согласие правообладателя на подключение жилого дома к внутрипоселковым газовым сетям.
8. Копия доверенности представителя.
Адрес "Красногорсмежрайгаз": г.Красногорск, ул.Заводская, 26.
Прием документов ежедневно, с 9.00 до 18.00, перерыв 12.00-12-45, каб.105, корп.2
срок рассмотрения - до 14 раб.дней.
Документы можно сдать самому, а можно обратиться в организацию, оказывающую услуги по газификации. Цена услуги по получению технических условий - 30 тыс.руб. (это при том, что все документы по перечню собираешь сам) 


176. / Re: Полезная информация : 19 Июня , 2010, 00:21:11
Полезная информация на будущее:
Проект по газификации дома можно заказать или  ГУПу "Красногорскмежрайгаз", или какому-нибудь ООО, специализирующемуся на выполнении таких работ.
В Красногорсмежрайгаз представляются следующие документы (в копиях):
1. Технические условия.
2. Технический паспорт жилого дома.
3. Паспорт владельца дома/доверенного лица + его доверенность.
4. Топографическая съемка участка.
Однако если в составе проектной документации имеется лист привязки дома с планом земельного участка с отметками высот, то можно топосъемку не делать, а вместо нее представить этот план.
P.S. Топосъемка участка стоит примерно 650 руб. за сотку.


175.  / Re: Полезная информация : 19 Июня , 2010, 00:28:31
Последовательность действий на этапе проектирования газификации дома такая:
1. Представляются вышеуказанные документы.
2. В согласованный с проектировщиком день вывозите его на участок, показываете дом.
3. Заключаете договор на проектирование.
4. Оплачиваете работу, получаете проект (цена порядка 30 тыс.руб).
В специализированных фирмах такая работа стоит 40-45 тыс.руб.
Занимает этот этап недели три.


165.  / Re: Полезная информация : 22 Июня , 2010, 00:03:27
\Цитата: Tschuss от 21 Июня , 2010, 17:08:12
где-то на нашем форуме видел описание минимально допустимой площади котельной... \

Даже если Вы каркас быстро поставите, Вы отделку только полгода делать будете...
Даже если сразу и наружнюю и внутреннюю, пока подрядчиков найдете, пока нужные стройматериалы... Если конечно четко график продумаете, что за чем (вернее, кто за кем) идет и где все будете закупать... То одно, то другое... Оборудование котельной... развод коммуникаций... электричество... да и по технологии работ свои сроки есть..
И подключение газа займет 5-6 мес., даже если ноги к бумагам приделаете   
а может получиться так:
в поселке уже есть газ, а Вы только строиться начали.
А до получения ТУ по газу Вам еще нужно и паспорт на дом получить, и согласование с правообладателем (почти месяц на каждое действие). В итоге - до газа даже не 6 мес., а 8 получается...
Вы только начали, а соседи уже живут..)))

148 ./ Проекты коттеджей / Re: Кто когда строиться будет? : 30 Мая , 2010, 23:51:35

потерял... не могу найти, может кто подскажет...

Смотрите тему "Проекты" ответ Mitch"а № 19. "Инструкция по размещению тепловых агрегатов...":
котел до 150 кВт в отдельном помещении высотой не менее 2,5 м; объем помещения не менее 15 м3.


161. / Re: Полезная информация : 30 Июня , 2010, 00:13:14
Изготовленный в "Красногорсмежрайгазе" проект газификации надо опять-таки согласовать с правообладателем внутрипоселковых сетей.

Dashirina

  • Владелец участка
  • ***
  • Сообщений: 657
  • Карма: 66
Re: С какой стороны дороги идёт газ?
« Ответ #13 : 2011-10-11, 02:14 »
142.  / Re: Полезная информация : 13 Июля , 2010, 00:11:34
Изготовленный в "Красногорсмежрайгазе" проект газификации надо опять-таки согласовать с правообладателем внутрипоселковых сетей.

Согласованный с правообладателем внутрипоселковых сетей проект возвращается в проектный отдел Красногорскмежрайгаза.
Его подпишут у начальника производственно-технического отдела (ПТО) и направят в сметный отдел для составления сметы на подрядные работы. Срок этапа - неделя.
При этом заказчик в этих манипуляциях совершенно не участвует; однако если вы обратитесь в специализированную фирму, вам этот этап распишут, как работу фирмы   . Соответственно, эту "работу" включат в цену договора 


128.  / Re: Полезная информация : 25 Июля , 2010, 01:04:39
\Цитата: elena от 13 Июля , 2010, 00:11:34
Согласованный с правообладателем внутрипоселковых сетей проект возвращается в проектный отдел Красногорскмежрайгаза.
Его подпишут у начальника производственно-технического отдела (ПТО) и направят в сметный отдел для составления сметы на подрядные работы.\

После подписания проекта начальником ПТО, но до сметного отдела проект  зарегистрируют. Это произойдет также без Вашего участия.


118.  / Re: Полезная информация : 08 Августа , 2010, 01:43:02

\После подписания проекта начальником ПТО, но до сметного отдела проект  зарегистрируют. Это произойдет также без Вашего участия.\

Получили смету на подрядные работы. Стоимость работ 140 тыс.руб. (без прокладывания траншеи).

Экземпляр проекта представляется в магазин газового оборудования (филиал Красногорскмежрайгаза). Магазин подберет материалы согласно проекту и выставит счет на их оплату.

После оплаты работ и материалов нужно будет представить документы об оплате в Красногорскмежрайгаз и согласовать срок выхода бригады на участок. 


114.  / Re: Полезная информация : 10 Августа , 2010, 01:10:20
Одновременно с получением сметы нужно получить договор на выполнение подрядных работ, подписать его и оставить в Красногорсмежрайгазе для подписания его у руководителя. Обещанный срок - неделя.   


105.  / Re: Полезная информация : 15 Августа , 2010, 01:27:29
\Цитата: elena от 10 Августа , 2010, 01:10:20
Одновременно с получением сметы нужно получить договор на выполнение подрядных работ, подписать его и оставить в Красногорсмежрайгазе для подписания его у руководителя. Обещанный срок - неделя.\   

Пошла 2-я неделя, как не подписывают договор...
Потому что неправильно посчитали стоимость работ..
Теперь разбираются... ждем-с...


97. / Re: Полезная информация : 25 Августа , 2010, 17:25:37
Получили исправленную смету на подрядные работы по газификации дома. Чтобы записаться в очередь на выход бригады, нужно заплатить:
1.  134 тыс.руб. - стоимость подрядных работ (без прокладывания траншеи).
2. 32 тыс.руб. - стоимость материалов.
3. 867 руб. - стоимость проверки исправности изолирующего соединения.
Итого с комиссией банка "Возрождение" (2%- грабеж!) - 169 тыс.руб.
Оплаченные квитанции представляются в службу сварочно-монтажных работ.
Сегодня, 25 августа, запись на выход бригады 19 октября (!!).
До выхода бригады необходимо будет подготовить траншею до точки ввода в дом глубиной 0,8 шириной 0,4 метра, а также купить кое-какое дополнительное оборудование для установки в котельной.
Цены на работы и материалы указаны в соответствии с МОИМ проектом. Если бы мы решили ставить газовую плиту (у нас будет электрическая), стоимость работ и материалов была бы значительно больше, так как еще пришлось бы вести газовую трубу вокруг дома и в кухню. Следует иметь в виду, что внутри дома газовую трубу прокладывать нельзя! Поэтому если котельная и кухня находятся далеко друг от друга, дом "украсит" газовая труба желтого цвета от котельной до кухни. Т.о., если это кого-то смущает, совет - либо устанавливать электр.плиту, либо размещать котельную и кухню не в противоположных концах дома )).

96.  / Re: Полезная информация : 25 Августа , 2010, 17:34:27
До ввода в эксплуатацию газопровода на моем участке необходимо будет заключить договор на обслуживание оборудования котельной.
В Красногорскмежрайгазе заявили, что если оборудование куплено НЕ У НИХ, они его брать на обслуживание НЕ будут.
В магазине на 1-м этаже есть несколько образцов котлов, которые продает Красногорскмежрайгаз (в том числе мой - Виссман, который мы купили у дилера).
Поэтому совет: если хотите, чтобы Ваше газовое оборудование обслуживал Красногорскмежрайгаз, покупайте котел у них..
А мне теперь надо найти того, кто заключит такой договор...((.


95.  / Re: Полезная информация : 26 Августа , 2010, 16:57:03
У меня котел мощностью 84 кВт (площадь отопления с учетом гостевого домика прим.500 кв.м + теплые полы на 1-м этаже и в санузлах)
Если Вам нужно отопить меньше, соответственно, котел Вам понадобится другой. Для этого делается теплотехнический расчет (Панфилова).

Телефон магазина 562-79-64.
Откуда-то знаю, что Красногорскмежрайгаз тоже дилер производителя.

P.S. К котлам не подходила 

Dashirina

  • Владелец участка
  • ***
  • Сообщений: 657
  • Карма: 66
Re: С какой стороны дороги идёт газ?
« Ответ #14 : 2011-10-11, 02:21 »
88.  / Re: Полезная информация : 09 Сентября , 2010, 02:34:56
\Цитата: Megazorro от 02 Сентября , 2010, 12:05:26
Вам делают проект на газоснабжение, если неизвестно место точки подведения основного газопровода к участку, или это неважно??? Потому что, когда я смотрел на выкопировке схему расположения участка, мне не смогли сказать точно, где будет проходить газопровод и где находятся точки подключения. Может, я что-то недопонял... \

Газопровод будет проходить параллельно забору между тротуаром и забором на глубине где-то 1,4 метра. Его отрисует проектировщик после выхода на место (вряд ли он видит сквозь землю, наверное, ориентируется по табличкам. А может, в Красногорскмежрайгазе какие-то планы лежат - не знаю).
Проект на газоснабжение Вы закажете только тогда, когда построите дом и БТИ сделает техпаспорт. Котельная при этом может БЫТЬ оборудована, а может НЕ БЫТЬ оборудована. Еще необходим будет ситуационный план - план участка с домом. Какие еще документы нужны, написала подробно на др.стр. Проектировщик учтет все проложенные коммуникации (вода, электричество, канализация), расположение котельной, расположение кухни (если газовая плита), применит всякие свои СНиПы, и все нанесет на бумагу с проставлением всех размеров...А я должна буду неукоснительно по проекту сделать траншею глубиной 1 м и штробу в отмостке шириной 0,2 метра. Войти труба должна в отверстие также строго по проекту... в памятке, которую дали, написано, что если выкопаем или просверлим не по проекту, делать не будут...  словом, шаг вправо, шаг влево... расстрел..   
 
Остался у меня невыясненным вопрос: как мы будем копать маленький кусочек траншеи на Инкомовской земле..? То есть за нашим забором... И не захочет ли Инком поучаствовать в распределении моих денежных средств также, как в случае с ливневкой?   


83. / Инфраструктура / Re: Ежемесячные платежи : 11 Сентября , 2010, 00:52:22
\Цитата: magelan от 10 Сентября , 2010, 15:56:08
Послушайте, какой договор? Нет у меня с ними никакого договора.
И вообще про подключение к чему идет речь? Со светом и газом Инком идет лесом, не они взимают плату за подключение.\

Если Вы читали, что необходимо для газификации дома, то видели, что там в перечне документов 2 (Два!)  согласования с правообладателем поселкового газопровода (т.е. с фирмой Инкома). Одно - для получения Тех.условий, другое - на проекте. Без них - ни тпру, ни ну. Первое, как мне объяснили, рассматривает самый главный собственник аж личчно (!), поэтому занимает месяц, второе - побыстрее. Если по каким-то причинам не согласуют, полагаю, что можно будет обратиться в ФАС (фед.антимонопольную службу),  да и в суд тоже ... но это же...: жалоба..., рассмотрение... время... нервы… и т.д. и т.п. ...   ...


77.  / Re: Полезная информация : 12 Сентября , 2010, 01:22:52
\Цитата: elena от 09 Сентября , 2010, 02:39:57
Остался у меня невыясненным вопрос: как мы будем копать маленький кусочек траншеи на Инкомовской земле..? То есть за нашим забором.. И не захочет ли Инком поучаствовать в распределении моих денежных средств также, как в случае с ливневкой?  \

Чтобы выкопать этот маленький кусочек, необходимо получить Ордер на право производства земляных работ.
Чтобы его получить, необходимо:
1) добыть План сетей;
2) собрать 6 (Шесть!) подписей всяких разных сотрудников Инкома, находящихся в Штабе строительства, в моем поселке, и в Новорижском... 

"распределение моих денежных средств" будет состоять в оплате мною работ по восстановлению газона... сказали тысяч 10   



65.  / Re: Полезная информация : 26 Сентября , 2010, 14:48:28
Цитата: elena от 12 Сентября , 2010, 01:22:52
\Цитата: elena от 09 Сентября , 2010, 02:39:57
Остался у меня невыясненным вопрос: как мы будем копать маленький кусочек траншеи на Инкомовской земле...? То есть за нашим забором... \

Чтобы выкопать этот маленький кусочек, необходимо получить Ордер на право производства земляных работ.
Чтобы его получить, необходимо:
1) добыть План сетей;
2) собрать 6 (Шесть!) подписей всяких разных сотрудников Инкома, находящихся в Штабе строительства, в моем поселке, и в Новорижском...
 
План сетей на самом деле называется "Выкопировка из генерального плана". Выдают в Штабе строительства. Вернее, продают. То есть, чтобы мне подписали Ордер на земляные работы, я должна представить этот План. Но чтобы его представить, я должна у них же его купить.     Стоит этот листик не много не мало 5310 рублей... Почему пять, почему триста., почему десять?? Ценообразование, как всегда не понятно... А как быть с правами потребителя? С навязанной услугой? Мне, например, этот план до сих пор не нужен был... Надеюсь и не понадобится...


63.  / Re: Полезная информация : 26 Сентября , 2010, 15:30:15
\Цитата: elena от 26 Сентября , 2010, 14:48:28
Чтобы выкопать этот маленький кусочек, необходимо получить Ордер на право производства земляных работ.
Чтобы его получить, необходимо:
1) добыть План сетей;
2) собрать 6 (Шесть!) подписей всяких разных сотрудников Инкома, находящихся в Штабе строительства, в моем поселке, и в Новорижском... \
 
К шести подписям добавилась седьмая подпись. И зачем так много.   И если я хоть одну подпись не получу, меня оставят без газа??


59.  / Re: Полезная информация : 21 Октября , 2010, 01:12:46
Цитата: elena от 09 Сентября , 2010, 02:34:56
\Цитата: Megazorro от 02 Сентября , 2010, 12:05:26
Вам делают проект на газоснабжение если неизвестно точки подведения основного газопровода к участку, или это неважно??? Потому что когда я смотрел на выкопировке схему расположения участка, мне не смогли сказать точно где будет проходить газопровод и где находятся точки подключения. Может я что-то недопонял... \

Газопровод будет проходить параллельно забору между тротуаром и забором на глубине где-то 1,4 метра.

Газопровод действительно проходит между тротуаром и забором. Только кому-то повезет, а кому-то не очень.. Потому что если поселковая труба лежит непосредственно сразу за  забором, приходят равшаны и джамшуты  и за 1 тыс.руб. вынимают примерно 2 куба грунта.  А для  домов на противоположной стороне улицы - для того, чтобы подключиться к поселковому газопроводу, нужно сделать под дорогой так называемый прокол. Приезжают специально обученные люди со специальным оборудованием. Средняя цена прокола примерно 3 тыс.руб за метр. Без стоимости трубы. Таким образом будет иметь некоторое удорожание газоснабжения..думаю тысяч на 60-80 руб ((..


58.  / Re: Полезная информация : 21 Октября , 2010, 01:25:35
Цитата: elena от 09 Сентября , 2010, 02:34:56
\Цитата: Megazorro от 02 Сентября , 2010, 12:05:26
Вам делают проект на газоснабжение если неизвестно точки подведения основного газопровода к участку, или это неважно??? Потому что когда я смотрел на выкопировке схему расположения участка, мне не смогли сказать точно, где будет проходить газопровод и где находятся точки подключения. Может, я что-то недопонял... \

...А я должна буду неукоснительно по проекту сделать траншею глубиной 1 м и штробу в отмостке шириной 0,2 метра. Войти труба должна в отверстие также строго по проекту... в памятке, которую дали,  написано, что если выкопаем или просверлим не по проекту, делать не будут...  словом, шаг вправо, шаг влево... расстрел...   

На самом деле советую не ВСЕ делать по проекту (хи-хи). Потому что как говорится "воевали на бумаге, да забыли про овраги". Чтобы труба вошла в дом, нужно просверлить отверстие. По проекту оно в одном месте, а когда прикинули, где труба  войдет в дом, оказалось, что на ее пути встретится электрокотел, и логичнее было бы завести ее в дом на 30 см выше… Решили не сверлить, пока не придут сварщики. Пришли. И говорят: хорошо, что не просверлили по проекту, так как нам бы пришлось ваш электрокотел обходить... или бы попросили еще одну дырку в стене сделать...   Позвонили проектировщику: как быть? Он: делайте так, как говорят сварщики, в проектную документацию внесем изменения...


57.  / Общая информация / Re: Письмо от участника форума Ивана : 21 Октября , 2010, 01:40:06
 Я уже и сама в этом убедилась, когда копали траншею для газовой трубы. Потому что газовая труба пересекается (правда на разной глубине) с водопроводной. И копать в этом месте надо осторожно.
И еще на случай если этот листочек потеряется, над газовой трубой и электрокабелем должны сигнальные ленты прокладываться.. То есть если например при посадке яблони докопаешься до такой ленты,  то типа "Не влезай, убьет".. Правильно??)))


Dashirina

  • Владелец участка
  • ***
  • Сообщений: 657
  • Карма: 66
Re: С какой стороны дороги идёт газ?
« Ответ #15 : 2011-10-11, 02:28 »
54. / Re: Полезная информация : 22 Октября , 2010, 00:41:29
\Цитата: Dashirina от 21 октября , 2010, 18:49:35
У меня вопрос: можно ли газовую трубу на участке спрятать под землю? Я планирую котельную сделать в цокольном этаже под гаражом, над ним гостевые комнаты,- а как провести газ в основной дом (расстояние около 10 м)?
Или тоже сделать плиту электрической, а под землёй пустить горячую воду?
Что Вы посоветуете?\
 
От поселкового газопровода труба в  Вашу хозпостройку пойдет в траншее на глубине 0,8 м (траншея 1 м + 0,2м песок). На расстоянии 30 см от постройки она выйдет из отмостки, поднимется вертикально и где-то на высоте от 2 метров от чистого пола зайдет в строение. 
Если котельную устроить в хозпостройке, думаю, что из нее в основной в дом труба пойдет также в траншее. А иначе как? не по участку же.....
Про горячую воду и отопление: будет у Вас плита электрическая, или газовая, не имеет значения, трубы все равно  пойдут  из хозпостройки в основной дом под землей (в земле теплее... Будут теплопотери.., Сделаете теплотехнический расчет, который покажет, какой необходимо будет поставить  котел с учетом площади отопления и этих потерь.. Чтобы потери были минимальны, трубы укладывают в специальный такой кожух)... Нам это удовольствие (в гостевой домик) длиной примерно 20 метров стоило тысяч 100. ((Таким образом, при расположении котельной отдельно от дома у Вас будет удорожание - на разницу в стоимости более мощного  котла, и утепление труб..
Естественно, если плита в основном доме будет газовая, будет также удорожание на стоимость материалов,  работ по прокладыванию трубы, земляных работ ))


50.  / Re: Полезная информация : 28 Октября , 2010, 01:23:16

19 октября проложили и сварили все трубы и  установили оборудование в котельной, кроме сигнализатора загазованности. Никто не подсказал, что на его монтаж нужен отдельный договор. Сегодня подписала договор на монтаж сигнализатора... Стоимость работ 6 тыс. Обещали подписанный договор вернуть через неделю, а оборудование установить послезавтра, в пятницу… Еще нужно будет заключить договор на его эксплуатацию…


49.  / Re: Полезная информация : 28 Октября , 2010, 01:32:26
После монтажа газопровода и оборудования в котельной в Красногорскмежрайгазе готовится исполнительно-техническая документация на газопровод.
Для этого представляются:
- копии паспортов на все газовое оборудование (на газорегуляторный пункт оригинал);
- копия постановления о присвоении почтового адреса жилому дому.
Срок выполнения исполнительно-технической документации - 2 недели.


48.  / Re: Полезная информация : 28 Октября , 2010, 02:02:30
\Цитата: Dashirina от 21 Октября , 2010, 19:49:01
Цитировать elena:
Следует иметь в виду, что внутри дома газовую трубу прокладывать нельзя! Поэтому если котельная и кухня находятся далеко друг от друга, дом "украсит" газовая труба желтого цвета от котельной до кухни.\

Вокруг дома труба должна пройти на высоте не менее 1 метра (по отмостке нельзя). То есть получается либо под окнами 1-го этажа, либо между окнами 1-го и 2-го этажа.
После ввода в эксплуатацию народ эту трубу перекрашивает. Под цвет отделки фасада. 


47.  / Re: Полезная информация : 28 Октября , 2010, 02:12:37
Для ввода в эксплуатацию необходимы будут также  "Акт на дымоход" и "Протокол на заземление". Где их заказать/получить, в Красногорскмежрайгазе (в отделе
исполнительно-технической документации) сказать не смогли. Посетители подсказали,  что можно обратиться в пожарную часть Истры или Дедовска... стоит все 8 тыс.руб.


46.  / Re: Полезная информация : 28 Октября , 2010, 17:17:33
\Цитата: edwzubr от 28 Октября , 2010, 16:05:57
...300 тыч под ключ без терзаний и мучений (не страшно вовсе!!!)... получение ТУ-проект с согласованием - подвод трубы - установка счетчика - ввод в эксплуатацию...\

На самом деле 300 тыс. под ключ фирмы обещали в разговоре по телефону. Якобы под ключ. Начиная от доверенности, заканчивая книжкой на оплату газа.
На встрече (мы встречались с двумя фирмами), начинался развод: "сюда не входит проектирование..., траншеи (проколы).., Инкомовские суммы, все суммы по квитанциям Красногорскмежрайгазу и другим организациям, согласование исполнительной документации..,  заключение договора на газоснабжение..." Спрашиваем: а тогда за что 300 тысяч? Отвечают: за то, чтобы проложить трубу из точки А в точку Б, завести в дом и навесить оборудование в котельной.. и за то, чтобы надзор из Красногорскмежрайгаза не сильно надзирал за монтажом.(!?!). То есть за наши же деньги.. без надзора за качеством..  А если посчитать все другие платежи, у одной фирмы получалось 450, а у другой где-то 480 тыс.. (звонили по рекламе на Н.Риге, у некоторых доходило до 800 тыс.руб. ..под ключ  )..
Кроме того, они хотели 100% предоплату (!)... А я, каждый день профессионально  имеющая дело с неисполнением обязательств, не могла себе позволить отдать 300 тыс. под обещание "все сделать хорошо"... а потом за ними бегать (((
А еще, кроме того, газ - дело серьезное, и хотелось бы, чтобы все было сделано правильно и бумаги были оформлены правильно… да и вообще мой девиз по жизни: "надо надеяться только НА СЕБЯ"... 
P.S. А про "контакты  по газу за 300 тыс.руб." сейч удалю-ю-ю      НЕТ таких контактов!!


45.   / Re: Полезная информация : 28 Октября , 2010, 17:53:28
А еще я бы не сказала, что это "терзания и мучения"... (особенно по сравнению с процессом строительства).
Да, работа малоинтеллектуальная ездить бумажки оформлять...  Но если прикинуть, что можно тысяч 200 сэкономить (считайте, заработать), то можно и поездить... а во время перемещения в пространстве о смысле жизни подумать... или еще о чем-нибудь)))...
Терпение конечно нужно... на эту апупею (то есть эпопею), поэтому я думаю, что это занятие не для мальчиков... особенно творческих...

Dashirina

  • Владелец участка
  • ***
  • Сообщений: 657
  • Карма: 66
Re: С какой стороны дороги идёт газ?
« Ответ #16 : 2011-10-11, 02:32 »
39.  / Re: Полезная информация : 18 Ноября , 2010, 00:25:29
\Цитата: elena от 28 Октября , 2010, 02:12:37
Для ввода в эксплуатацию необходимы будут также  "Акт на дымоход" и "
"Протокол на заземление". Где их заказать/получить, в Красногорскмежрайгазе (в отделе исполнительно-технической документации) сказать не смогли. Посетители подсказали,  что можно обратиться в пожарную часть Истры или Дедовска.. стоит все 8 тыс.руб.\

Для получения "Акта о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов" мы обратились в Истринское районное отделение ВДПО в г.Дедовске (ВДПО - это Всероссийское добровольное пожарное общество). Акт составляли после выезда  мастера на место. Цена 1762 руб.
Там же в электроизмерительной лаборатории заказали и получили "Протокол проверки (испытаний) электроустановки". Без выезда на место. Цена 6434 руб.


38.  / Re: Полезная информация : 18 Ноября , 2010, 00:46:34

19 октября, когда монтажники устанавливали оборудование, они отказались ставить сигнализатор загазованности. Им показали в смете строку: "установка прибора для анализа физико-химического состава вещества" цена 2.111 руб. Они ответили: это НЕ сигнализатор...
Заключили отдельный договор, но решили уточнить в сметном отделе, а что же это за такой прибор для анализа ?? Нам ответили: это и есть сигнализатор загазованности... То есть мы одну и ту же работу оплатили 2 раза!! (стоимость 6 тысяч - это надо понимать 2 тыс. монтаж прибора + 4 тысячи выезд на место). Написали заявление о возврате денег. 6 тысяч вернули.

Товарищи/господа! Будьте начеку! 


37.  / Re: Полезная информация : 18 Ноября , 2010, 01:05:33
\Цитата: elena от 25 Августа , 2010, 17:25:37
Получили исправленную смету на подрядные работы по газификации дома. Чтобы записаться в очередь на выход бригады, нужно заплатить:
1.  134 тыс.руб. - стоимость подрядных работ (без прокладывания траншеи).
2. 32 тыс.руб. - стоимость материалов.
3. 867 руб. - стоимость проверки исправности изолирующего соединения.
Итого с комиссией банка "Возрождение" (2% грабеж!) - 169 тыс.руб.\

19 октября смонтировали газопровод на участке и завели внутрь дома.
Стали сверять выполненные работы со сметой. Самая дорогая позиция - "Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов ..".  Один участок стоит 16 тысяч... у нас их якобы 3.. Спрашиваем: а где здесь 3 участка? У нас же вроде 2? Пожимают плечами...
В сметном отделе задаем тот же вопрос. У них же есть проект... Говорят: ошибочка вышла... напишите заявление, мы Вам деньги за один участок вернем.. В итоге 16 тысяч превратились в 25..., Итого с сигнализатором загазованности (см.выше) вернули 31 тыс. (!!).  Правда, комиссию банку "Возрождение" 620 руб. есс-но никто не возместил   

Товарищи/господа! Еще раз взываю: Будьте начеку  ! Проверяйте ВСЕ за ВСЕМИ! Столько желающих развести бедного латифундиста и отнять непосильно нажитое...   


36.  / Re: Полезная информация : 18 Ноября , 2010, 01:28:38
\Цитата: elena от 28 Октября , 2010, 01:32:26
После монтажа газопровода и оборудования в котельной в Красногорскмежрайгазе готовится исполнительно-техническая документация на газопровод.
Для этого представляются:
- копии паспортов на все газовое оборудование (на газорегуляторный пункт оригинал);
- копия постановления о присвоении почтового адреса жилому дому.
Срок выполнения исполнительно-технической документации - 2 недели.\
 
Выдали две желтые (ярко-желтые))) папки исполнительной документации:
- "Исполнительная документация на внутреннее газовое оборудование";
- "Исполнительная документация на подземный газопровод".
В отделе исполнительно-технической документации объяснили, что делать дальше.
Начала заниматься. На самом деле объяснили все НЕПРАВИЛЬНО. Там, куда они послали, сказали что мне к ним НЕ надо...
После общения с сотрудниками разных отделов я поняла, что никто не знает последовательность действий... На мои вопли ( ): вывесите на стендах информацию для людей -  с квадратиками, кружочками, стрелочками, фамилиями и номерами комнат - мне ответили... мы начальству неоднократно... говорили... некому.. обобщить .. и систематизировать..  хоть бы кто-нибудь.. Может, Вы? А?. хи-хи.. ну да ладно..


35. / Re: Полезная информация : 18 Ноября , 2010, 01:49:27

Чтобы получить Разрешение на врезку и пуск газа, надо на этом разрешении собрать 5 подписей. Чтобы это разрешение подписали, надо собрать кучку документов.

1. Один из документов"Акт разграничения сфер ответственности по обслуживанию газового оборудования". Этот Акт подписывает заказчик (мы), организация, которая будет обслуживать газовое оборудование в котельной, и Красногорскмежрайгаз.
Я уже давно писала, что на обслуживание котла надо заключить договор. Если котел вы покупаете не в Красногорскмежрайгазе, на обслуживание этот котел они не поставят. Мы заключили договор с подрядчиком, который монтировал оборудование в котельной (он же дилер котла Виссман). Подписали Акт разграничения. Представляю главному инженеру для подписания. Он: "Ваш Акт не по форме! Возьмите форму акта в канцелярии, только не забудьте сказать, что у вас принимать будет Нахабинская служба, а не истринская, у них разные формы актов (??)". 
Так что совет: сразу берите форму Акта, которую принимают...

2. Чтобы подписать "Акт разграничения.." главному инженеру нужно представить:
 - Договор на техническое обслуживание газопровода;
- Договор на техническое обслуживание счетчика.

3. Чтобы заключить Договор на техническое обслуживание газопровода, нужно представить"Акт приемки внутридомового газового оборудования в эксплуатацию" (форма 10а). Этот Акт подписывают заказчик (мы), опять-таки подрядчик (тот который монтировал оборудование) и представитель Нахабинской газовой службы. Однако представитель Нахабинской газовой службы сказал, что пока не будет заключен Договор на техническое обслуживание, он на объект выезжать не будет и ничего не подпишет. Круг замкнулся.      У меня такое чувство, что МЫ ПЕРВЫЕ В НАШЕЙ СТРАНЕ в своем доме газ подключаем. Что до нас НИКТО НИКОГДА.......  И   , и   ... ладно... дорогу осилит идущий.. хи-хи

4. Идем дальше.
Нужно заключить Договор на обслуживание домового газорегуляторного пункта (желтый ящик на улице). Все его называют "Договор на ДРП", а на самом деле он называется "Договор по сервисному обслуживанию и ремонту импортного бытового газоиспользующего оборудования".
Это самое простое. Надо заплатить 4.047 руб. за пуско-наладку и 3.308 за техобслуживание за год. И через неделю получите подписанный договор)))

5. Также нужен договор на обслуживание сигнализатора загазованности. Заключение этих договоров временно приостановили (?!?). Потому что.. как объяснили.. стоимость обслуживания была 4 тыс.руб., а сверху спустили  цифру в 10 раз меньше... а кто же за 400 рублей будет обслуживать?? ...Эта цена даже бензин не окупит.. и за такие деньги ... и т.д. и т.п. ... короче вскорости будет совещание.., на котором начальники порешают, кто и за сколько... а пока не порешают... газа у латифундистов не будет... и т.д. и т.п.   и опять и т.д. и т.п...

Внимание: Для заключения всех договоров нужна копия паспорта собственника или доверенность (если заключает представитель). А также копия паспорта соответствующего оборудования. Можно иметь оригинал, они сами делают копию. Если что-то отсутствует, договор делать не будут.
P.S. Правда, думаю, если 800 новорижцев придут без копий, у них ксерокс сломается   


Dashirina

  • Владелец участка
  • ***
  • Сообщений: 657
  • Карма: 66
Re: С какой стороны дороги идёт газ?
« Ответ #17 : 2011-10-11, 02:39 »
9.  / Re: Полезная информация : 08 Декабря , 2010, 00:16:28
\Цитата: azazeel от 07 Декабря , 2010, 23:11:45
Елена, я вас понял, как только вы сказали про то, что проектом предусмотрено одно, а монтажники придут и сделают по-другому и всё пропало))) \

Я Вам привела пример с газом: когда проектировщик трубу нарисовал (это даже при том, что он на место ВЫЕЗЖАЛ), а сварщики пришли и говорят: нам ваш электрокотел мешает..., потому что в теории может быть одно... а на практике совсем другое... Я не права?


8.  / Re: Полезная информация : 08 Декабря , 2010, 00:37:41
\Цитата: Mitch от 07 Декабря , 2010, 22:41:30
Цитата: elena от 07 Декабря , 2010, 18:49:15
или в построенную котельную не входит котел, или невозможно разместить всё оборудование?
Во-первых, есть требования к размеру котельной, их надо соблюдать.
Во-вторых, в типовых проектах котельные уже запроектированы (ну если конечно.. подвергнуть сомнению компетенцию разработчиков).., а в индивидуальном Вам также ее спроектируют.., с учетом СНиПов (исходим из того, что разработчики - специалисты грамотные).
В третьих, нарисовать-то оборудование можно и сейчас, только опять-таки нужно ли (тем более заплатив за это тысяч 50-30)?\

Когда у Вас будет стадия: несущие стены и плиты на полу, можно пригласить фирму, которая будет осуществлять монтаж котельной, и  она Вам все расскажет: и про состав оборудования, и про его габариты...и сколько места необходимо для обслуживания этого оборудования.., и с точностью до миллиметра покажет, где Вам перегородки ставить...заодно и архитекторов проверите))))


5. / Re: Полезная информация : 09 Декабря , 2010, 02:47:46
\Цитата: azazeel от 08 Декабря , 2010, 22:44:59
Вот поэтому ответственно выбирайте проектировщиков, которых потом можно было б достать))
Про котёл не правы, любое изменение в проекте газопровода потянет из вас деньги на взятки проверяющим органам.
В том случае должно было напрячь проектировщика, чтоб он переделал проект! и всё)\

Про котел. Фирма, которая нам монтировала котельную, как раз не настаивала, чтобы мы заказывали проект (кстати, у нее же).
Про газ. С газопроводом (подземным и внутренним в котельной) без проекта не прокатит.
Сначала проект. Потом монтаж. Если монтаж осуществили с отступлениям от проекта, то обязательно внесение изменений в проект. Потом подготовка исполнительной документации. Исполнительная должна соответствовать проектной. Потом заключение кучки договоров на ТО. Потом разрешение на врезку, врезка, ПУСК. Поскольку все работы нами заказаны в ОДНОМ месте, напрягать нам никого не надо, это ИХ ответственность..))) Они сами себе рисуют, прокладывают, сваривают, перерисовывают (проект), опять рисуют (исполнительную документацию), НАДЗИРАЮТ, врезают, пускают.. Мне надо лишь подписи на бумажках собрать, да в ярко-желтую папку подшить, да денюшки в банковское окошко просунуть...)))


4. / Re: Полезная информация : 09 Декабря , 2010, 02:57:34
\Цитата: elena от 18 Ноября , 2010, 02:20:01
5. Также нужен договор на обслуживание сигнализатора загазованности. Заключение этих договоров временно приостановили (?!)\

Сегодня сообщили, что Красногорскмежрайгаз НЕ будет обслуживать сигнализатор загазованности. Потому что эта услуга теперь НЕ оказывается..(((
На мой вопрос, а кто будет.. получила ответ: поищите в Интернете...
Сказала: не буду нигде искать, дайте телефон, куда можно обратиться... дали... теперь надо звонить, ехать (в Нахабино), заключать....


3. / Re: Полезная информация : 09 Декабря , 2010, 03:16:14
\Цитата: elena от 18 Ноября , 2010, 01:49:27
Чтобы получить Разрешение на врезку и пуск газа, надо на этом разрешении собрать 5 подписей.

1. Первая подпись - начальник СЗПГ (службы защиты подземных газопроводов).
Он: изучает желтую папку (Исполнительная документация на подземный газопровод), выписывает счет.
Беру счет, иду в банк (в другом корпусе). В очереди изучаю счет (на 2тыс.600 руб.). Написано: "Проверка исправности ИС". Дотумкиваю, что ИС - это изолирующее соединение. Припоминаю, что уже что-то такое оплачивала (860 руб.). Возвращаюсь, интересуюсь.. нахожу квитанцию, показываю.. Мне говорят, ах, да, у Вас этих ИС - 3, одно Вы оплатили, надо за 2 заплатить.. Исключают из счета 860 рублей..
Оплачиваю, выдают справку о приемке изолирующих соединений, подписывают Разрешение.

2. Вторая подпись - начальник Договорного отдела.
Она: изучает какие-то бумаги в папках, подписывает Разрешение.


2. / Re: Полезная информация : 09 Декабря , 2010, 03:26:46
\Цитата: elena от 09 Декабря , 2010, 03:16:14
Припоминаю, что уже что-то такое оплачивала (860 руб). Возвращаюсь, интересуюсь… нахожу квитанцию, показываю.. Мне говорят, ах, да, у Вас этих ИС - 3, одно Вы оплатили, надо за 2 заплатить.. Исключают из счета 860 рублей...\

Отсюда совет: имейте при себе ВСЕ КВИТАНЦИИ и обращайте внимание на назначение платежа. В этой конторе уже в который раз столкнулась с попытками взять деньги 2 раза за одну и ту же работу (по злому умыслу или просто так... )))

---------------------------

227.   / Общая информация / Re: Полезная информация : 19 Января , 2011, 04:04:00
\Цитата: elena от 21 Октября , 2010, 02:12:46
А для  домов на противоложной стороне улицы - для того, чтобы подключиться к поселковому газопроводу, нужно сделать под дорогой так называемый прокол. Приезжают специально обученные люди со специальным оборудованием. Средняя цена прокола примерно 3 тыс.руб за метр. Без стоимости трубы. Таким образом будет иметь некоторое удорожание газоснабжения..думаю тысяч на 60-80 руб ((…\

Моей подруге для бетонного завода понадобилось сделать прокол под железнодорожными путями для прокладки электрокабеля (Волоколамский район). Всего-то метров 7. Потратила много  времени, чтобы найти адекватную цену на эту работу. Никого не нашла. Меньше чем за 100 тыс.руб. никто даже разговаривать не хочет. Так что закладывайте в смету 100 тыс.руб. 
 
226.  / Общая информация / Re: Полезная информация : 19 Января , 2011, 04:19:20
Цитата: elena от 09 Декабря , 2010, 03:57:34
\Цитата: elena от 18 Ноября , 2010, 03:20:01
5.Сегодня сообщили, что Красногорскмежрайгаз НЕ будет обслуживать сигнализатор загазованности. Потому что эта услуга теперь НЕ оказывается..(((
На мой вопрос, а кто будет.. получила ответ: поищите в Интернете...
Сказала: не буду нигде искать, дайте телефон, куда можно обратиться... дали... теперь надо звонить, ехать (в Нахабино), заключать...\

Фирма, которую посоветовали в Красногорскмежрайгазе, оказывается, не в Нахабино, а в Москве. Цена договора 6 тыс.руб. в год. Причем в эту цену входит монтаж сигнализатора. Объясняем: он у нас уже стоит, может эту работу вычесть? Отвечают: нет, все равно 6 тыс... хи-хи.
Нашли другую фирму на ш.Энтузиастов, заключили договор за 1700 рублей в год. Кому будет нужно, ближе к делу дам координаты.


225.  / Общая информация / Re: Полезная информация : 19 Января , 2011, 05:10:09
\Цитата: elena от 25 Августа , 2010, 18:25:37
....Цены на работы и материалы указаны в соответствии с МОИМ проектом. Если бы мы решили ставить газовую плиту (у нас будет электрическая), стоимость работ и материалов была бы значительно больше, так как еще пришлось бы вести газовую трубу вокруг дома и в кухню. Следует иметь в виду, что внутри дома газовую трубу прокладывать нельзя! Поэтому если котельная и кухня находятся далеко друг от друга, дом "украсит" газовая труба желтого цвета от котельной до кухни. Т.о., если это кого-то смущает, совет - либо устанавливать электр.плиту, либо размещать котельную и кухню не в противоположных концах дома )).\

В связи с длительными отключениями энергоснабжения стала думать: а не надо ли было выбрать газовую плиту? А как быть с трубой вокруг дома по фасаду с трех (!) сторон? Даже если бы ее покрасили в цвет дома? Зачем она мне?)) А м.б.надо хотя бы в гостевом доме газовую плиту установить? А у меня газопровод уже проложен......придется вносить изменения в проект (и наверное в ТУ), тянуть туда... опять время... деньги...вопроссс....

Dashirina

  • Владелец участка
  • ***
  • Сообщений: 657
  • Карма: 66
Re: С какой стороны дороги идёт газ?
« Ответ #18 : 2011-10-11, 02:44 »
220.   / Общая информация / Re: Полезная информация : 21 Января , 2011, 05:58:53
\Цитата: magelan от 20 Января , 2011, 05:20:05
Во вторых, я ей богу не понимаю эти проекты, где топочная имеет один
единственный вход через улицу. Это чего ? Если вдруг мне зимой в 30 градусный мороз понадобится че-то сделать с котлом, одевать валенки и телогрейку и бегать по снегу ? \

Не видела ни одного проекта, где топочная имеет один единственный вход через улицу. Вход в топочную - из внутренних помещений. А вот ВЫХОД)) - да, на улицу. Из соображений безопасности - об этом писали. Кстати, нигде еще не написали, что в топочной должно быть ОКНО. Открывающееся. У меня НЕоткрывающееся и теперь я дрожу, как осиновый листок, что из-за этого окна у меня топочную не примут (((  ))).
И входная (из помещений) и на выход (на улицу) двери должны быть специальные. Поэтому если вход в топочную из цивильных помещений (в смысле не из гаража))), надо ставить две двери: одну - такую же как все двери в доме, другую - специальную. Соответствующим образом надо будет выложить дверной проемчик... Ну, этот совет пригодится на стадии черновой отделки..))


219.   / Общая информация / Re: Полезная информация : 21 Января , 2011, 16:00:58
Есть требования по защите от огня, поищу где написано, давно ставили, уже убрано в дальний ящик)). Точно должна быть металлической.
Дверь на улицу должна иметь отверстия для забора воздуха.

И есть требования по открыванию (внутрь/наружу).
Насколько я помню соображения по открыванию такие: если в топочной возникнет пожар, внутренняя дверь должна держать огонь и в случае взрыва не пустить его в жилые помещения. Соответственно, должна открываться ВНУТРЬ топочной.
Дверь на улицу должна распахнуться в случае взрыва. Соответственно, должна открываться НАРУЖУ.


218.   / Общая информация / Re: Полезная информация : 24 Января , 2011, 02:31:27
RIK, если у Вас вход в топочную из кухни, скорее всего в общей стене расположен вентканал. Тогда ширина этой стены где-то 60 см, что позволит Вам спокойно вставить в дверной проем две дверных коробки. Т.о., тамбур Вам не нужен.
У меня стена, в которой расположена дверь в топочную, или 1, или 1,5 кирпича (не помню), поэтому строители продлили вглубь топочной дверной проем (ненамного), чтобы поставить эту вторую дверь.
Еще может быть можно на эту металлическую дверь со стороны кухни наложить межкомнатную дверь, то есть обойтись одной дверью (опять же нужно смотреть требования по пож.безопасности). Но тогда с межкомнатными дверями надо будет определяться на стадии устойства топочной.
Кроме того.. ведь во многих квартирах сейчас двойные двери.. и ничего.. без тамбура.. )))


208.   / Общая информация / Re: Полезная информация : 03 Февраля , 2011, 04:09:41
\Цитата: elena от 18 Ноября , 2010, 02:49:27
Чтобы получить Разрешение на врезку и пуск газа, надо на этом разрешении собрать 5 подписей.\

3. Третья подпись. Главный бухгалтер.
Главный бухгалтер подпишет тогда, когда будет произведена ВСЯ оплата. Для проверки оплаты отправляет в бухгалтерию. В бухгалтерии в базе проверяют оплату. Говорят: у Вас все оплачено, кроме ПУСКА. Отправляют в другое здание, чтобы выписали счет. Удивляюсь: почему нельзя было сразу выписать, чтобы я сразу все оплатила? В другом здании пожимают плечами, говорят: почему Вас к нам направили? Мы такие счета не выписываем... А кто,- спрашиваю,-  меня послали к Вам... Одна дама с другой созванивается, начинают разбираться... Потом говорит: Истринская РЭС.. Спрашиваю: а что это такое? Она задумывается, смотрит в бумаги, говорит: Истринская районная эксплуатационная служба. Дает адрес. Теперь в Истру ехать   ..

4. Четвертая подпись - начальник СРГ (что такое "СРГ", не знаю).
Она, увидев желтую папку, сразу отправляет в комнату "до конца по коридору,направо"))))для заключения Договора на поставку газа. Там: дают бланк Заявления и показывают  список документов, которые надо собрать для заключения договора:
1. Копия Технического паспорта БТИ.
2. Копия справки о присвоении почтового адреса (с указанием номера дома).
3. Копия акта приемки внутридомового газопровода и газоиспользующего оборудования индивидуального жилого дома в эксплуатацию.
4. Копия паспорта владельца дома (если владельцев несколько, то копии паспортов на каждого владельца).
5. Копия свидетельства о государственной регистрации права на землю.
6. Копия технических условий.
7. Справка о количестве прописанных человек по данному адресу (если таковые имеются).
8. Копия Договора на техническое обслуживание оборудования + Акт разграничения (для импортного оборудования).
9. Копия Акта об определении границ раздела собственности на газораспределительные сети.
10. Доверенность на представителя собственника (если оформлением газификации жилого дома занимается доверенное лицо).

Просматриваю список, вроде все знакомо. Кроме пункта 9. Спрашиваю, что это за "Акт об определении границ раздела собственности..." Меня как юриста, как-то напряг "раздел собственности" (хи-хи)... Отвечают, поезжайте в Истринскую РЭС (а что такое РЭС я же уже знаю  ), там получите этот Акт... Хоть не за одной, а за двумя бумажками в Истру ехать... видите, опять радость..))))


204.   / Общая информация / Re: Полезная информация : 03 Февраля , 2011, 04:57:39
\Цитата: elena от 18 Ноября , 2010, 02:49:27
Чтобы получить Разрешение на врезку и пуск газа, надо на этом разрешении собрать 5 подписей. Чтобы это разрешение подписали, надо собрать кучку документов.
1. Один из документов"Акт разграничения сфер ответственности по обслуживанию газового оборудования". Этот Акт подписывает заказчик (мы), организация, которая будет обслуживать газовое оборудование в котельной, и Красногорскмежрайгаз. \

Главному инженеру представляются:
- Договор на обслуживание газопровода (Красногорскмежрайгаз);
- Договор на обслуживание внутреннего газопровода (фирма, которая монтировала котел);
- Договор на обслуживание ДРП (Красногорскмежрайгаз);
- Договор на обслуживание сигнализатора загазованности (фирма, которую нашли за 1,7 тыс.руб./год).
Вписать от руки всех исполнителей в бланк Акта не получилось. Мне предложили скинуть бланк Акта на флэшку и вписать дома на компьютере. Придется этот Акт заново переподписывать у фирмы, монтирующей котел (((..


Dashirina

  • Владелец участка
  • ***
  • Сообщений: 657
  • Карма: 66
Re: С какой стороны дороги идёт газ?
« Ответ #19 : 2011-10-11, 02:55 »
120.  / Проекты коттеджей / Re:Привлечение к строительству стороннего технадзора - мнения!
: 25 Марта, 2011, 04:47:05
\Цитата: edwzubr от 24 Марта , 2011, 23:12:16
магеланыч, вы что думаете серьезно думаете, что потратите на дом 6,84 млн?\

Я тоже сильно сомневаюсь..
Мало коробку поставить... самое интересное потом начинается...

Только одна котельная с оборудованием (котел правда Виссман), с радиаторами (правда Арбония), с трубами (правда медные), метраж правда немаленький - 1 млн. руб. (это без водоподготовки).
Ну если все что "правда" скинуть, 500 тыс. точно будет.. а хоть газ, хоть не газ, и котел, и трубы, и радиаторы все равно нужны...

-----------------------
В нашей сельской местности цены на газ: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MOB;n=129164;fld=134;dst=4294967295;from=127515-0

---------------------------

57.   / Проекты коттеджей / Re:Начало стройки или я в шоке. : 20 Мая , 2011, 02:01:17
\Цитата: magelan от 18 Мая , 2011, 15:20:57
То есть, что бы я пользовался своей частной собственностью, у которой нет никаких обременений, должен бродить по всем этим кабинетам инкома, получать какие то подписи, собирать какие то документы... \

Такой же Ордер нужен  будет также для того, чтобы раскопать ямку за забором для газовой трубы. Может, Вам "повезет", и подписей надо будет собрать 5 и за приложение №1 "План сетей" ничего не платить... Мне не повезло: к пяти подписям добавились еще две, и за План сетей денег взяли 4 или 5 тысяч с чем-то... об этом писала в теме "Полезная информация"...

Вторая и третья бумажки нужны для порядка..., чтобы знать, кто работает в поселке...


50.   / Общая информация / Re:Полезная информация : 09 Июня , 2011, 03:26:11
Цитата: elena от 03 Февраля , 2011, 04:57:39
\Цитата: elena от 18 Ноября , 2010, 02:49:27
Чтобы получить Разрешение на врезку и пуск газа, надо на этом разрешении собрать 5 подписей.\
 
Чтобы это разрешение подписали, надо собрать кучку документов.
1. Один из документов"Акт разграничения сфер ответственности по обслуживанию газового оборудования". Этот Акт подписывает заказчик (мы), организация, которая будет обслуживать газовое оборудование в котельной, и Красногорскмежрайгаз.

Главному инженеру представляются:
- Договор на обслуживание газопровода (Красногорскмежрайгаз);
- Договор на обслуживание внутреннего газопровода (фирма, которая монтировала котел);
- Договор на обслуживание ДРП (Красногорскмежрайгаз);
- Договор на обслуживание сигнализатора загазованности (фирма, которую нашли за 1,7 тыс.руб./год).
Вписать от руки всех исполнителей в бланк Акта не получилось. Мне предложили скинуть бланк Акта на флэшку и вписать дома на компьютере. Придется этот Акт заново переподписывать у фирмы, монтирующей котел (((..
Главный инженер подписал Акт разграничения, не спрашивая договоры.
 
Акт разграничения подписали, не имея договора на обслуживание внутреннего газопровода. Фирма, смонтировавшая котел, запросила за годовое обслуживание внутреннего газопровода 29 тыс.руб.    И за пуско-наладку 50 тыс.руб. Итого 79 тыс.руб.. Что-то как-то многовато показалось  ... Решили найти других... Нашли - договор на обслуживание стоит 19 тыс.руб. и пуско-наладка 30.. Итого 49 тыс.руб..


33.   / Общая информация / Re:Полезная информация : 30 Июня , 2011, 01:18:51
\\Цитата: elena от 18 Ноября , 2010, 02:49:27
Чтобы получить Разрешение на врезку и пуск газа, надо на этом разрешении собрать 5 подписей. \\

\Цитата: elena от 03 Февраля , 2011, 04:09:41
3. Третья подпись. Главный бухгалтер.
Главный бухгалтер подпишет тогда, когда будет произведена ВСЯ оплата. Для проверки оплаты отправляет в бухгалтерию. В бухгалтерии в базе проверяют оплату. Говорят: у Вас все оплачено, кроме ПУСКА. Отправляют в другое здание, чтобы выписали счет. Удивляюсь: почему нельзя было сразу выписать, чтобы я сразу все оплатила? В другом здании пожимают плечами, говорят: почему Вас к нам направили? Мы такие счета не выписываем... А кто,- спрашиваю,-  меня послали к Вам... Одна дама с другой созванивается, начинают разбираться... Потом говорит: Истринская РЭС.. Спрашиваю: а что это такое? Она задумывается, смотрит в бумаги, говорит: Истринская районная эксплуатационная служба. Дает адрес. Теперь в Истру ехать   …\

Ни в какую Истру ехать НЕ НАДО. Потому что там нас никто не ждет.
А ехать надо в Нахабинскую РЭС.
Хорошо, что информацию перепроверили по телефону и в Истру не поехали.
Это еще раз подтверждает, что в газовой службе  дальше своего кабинета никто ничего не знает...
И как говорится... "спасение утопающих дело самих утопающих"..


29.   / Общая информация / Re:Полезная информация : 07 Июля , 2011, 02:57:42
В Нахабинской РЭС выписали счет на 740 рублей за пуск газа.
Оттуда же приехали принимать подземный и внутренний (в доме) газопровод.
Обнаружили, что в подземном падает давление. Приехали из Красногорска устранять. Сделали. Уехали. Оно падает. Приехали. Повозились. Уехали. Оно падает. Приехали. Устранили. Уехали. Оно опять падает. Им позвонили. На них наорали  (не я))). Приехали. Сделали. Перестало падать. Нахабинцы его приняли, подписали акт.
Приняли внутренний газопровод. Я так дрожала, что не примут из-за неоткрываемого окна, но ничего, обошлось. И решетку мы в последний момент в дверь в топочную врезали, на нее даже не посмотрели.
Нахабинцам видно стало стыдно за коллег, они нам подготовили акт о разграничении собственности (один из документов, который необходим для договора на поставку газа), сами передали в Красногорск на подписание и мы его забрали в Красногорске уже подписанный.

Вышеуказанный акт о разграничении собственности нужно подписать также у правообладателя сетей - Инкомовской фирмы. Порядок такой: завизировать у специалиста в штабе строительства, потом на Олимпийском проспекте поставить подпись руководителя (именно поставить, а не подписать))), поставить печать. Сделали.


27.   / Общая информация / Re:Полезная информация : 07 Июля , 2011, 03:11:12
Цитата: elena от 03 Февраля , 2011, 04:21:40
\Цитата: elena от 09 Декабря , 2010, 04:16:14
\\Цитата: elena от 18 Ноября , 2010, 02:49:27
Чтобы получить Разрешение на врезку и пуск газа, надо на этом разрешении собрать 5 подписей. \\

4. Четвертая подпись - начальник СРГ (что такое "СРГ", не знаю).
Она, увидев желтую папку, сразу отправляет в комнату "до конца по коридору,направо"))))для заключения Договора на поставку газа. Там: дают бланк Заявления и показывают  список документов, которые надо собрать для заключения договора:\

Собираем все перечисленные на стене)) документы в кучку, представляем для заключения договора на поставку газа.
Их внимательнейшим образом изучают. Подписываем заявление, через неделю будет выдана  книжка на оплату газа (в подтверждение заключения договора).
Начальник СРГ ставит свою Четвертую подпись.


26.   / Общая информация / Re:Полезная информация : 07 Июля , 2011, 03:13:31
Цитата: elena от 30 Июня , 2011, 01:18:51
\Цитата: elena от 03 Февраля , 2011, 04:09:41
\\Цитата: elena от 18 Ноября , 2010, 02:49:27
Чтобы получить Разрешение на врезку и пуск газа, надо на этом разрешении собрать 5 подписей.\ \

3. Третья подпись. Главный бухгалтер.
Главный бухгалтер подпишет тогда, когда будет произведена ВСЯ оплата. Для проверки оплаты отправляет в бухгалтерию. В бухгалтерии в базе проверяют оплату. Говорят: у Вас все оплачено, кроме ПУСКА. \

Представляем главному бухгалтеру квитанцию об оплате ПУСКа газа, получаем ее Третью подпись.

5. Пятая подпись - начальник ПТО.
До подписи у начальника надо документы показать сотруднику отдела. Сотрудник: еще более внимательнейшим образом изучает документы в желтых папках. Начинает выяснять, кто нам их формировал. Объясняем кто. Спрашивает, где опрессовка системы? Нахабинцы должны были опрессовать. А если опрессовали, где подпись. Спрашивает грозно. Сие нам неведомо.. приезжали ведь несколько раз.. и где эта опрессовка... а если сделали.. и где эта подпись?? загадка...
Углубляется еще больше в документы...
И говорит: у вас проектная ошибка... забираю ваши папки... будем разбираться... мы вам позвоним...

И в который раз возникает мысль... что ли мы первые ... в стране, которым спроектировали.. и собрали... и приняли... и газ должны пустить...  :o
И почему в одной конторе (Мособлгаз) такая несогласованность между службами... у них бардак, а причем здесь мы?? доколе?  ???

 

Сайт КП Новорижский | Новости | форум Новорижский | Фото и видео | Шахматка | Новорижское шоссе | Статьи | RSS Новорижского форума NR23.ru Twitter NR23 на Яндекс.Блогах