Давайте проясним ситуацию, на автомате написан номинальный ток - рабочий ток, при котором для автомата ничего страшного не будет, от него уже считаются токи отключения для разных видов защит (все зависит от типа автомата), в наших автоматах есть две защиты:
1. Электромагнитный расцепитель - он действует мгновенно при протекании тока через автомат свыше 400 А
2. Тепловой расцепитель - действует с выдержкой времени в зависимости от тока через автомат, допустим если ток будет равен 75А, то автомат отключиться через 10 секунд.
Так что не корректно сравнивать выделенную мощность по договору и номинальный ток автомата.
при перегрузки автомата процентов на 10-20 % от номинального тока он не отключится и будет работать, но в ущерб своей надежности.