К моему подходит любой аккумулятор, способный работать в буфферном режиме (т.е. автомобильный в том числе). Тонкость в том, что надо набрать 120 вольт, т.е. 10 штук. Стоят они ну никак не четверть миллиона... Тысяч за 7/штука вполне найти можно 132 А/Ч...
Автомобильные страшновато ставить не в отдельном вентилируемом помещении, тем более в таком количестве. А AGM на 200 А*ч (не размениваться же на компромиссы и не брать меньше
) стоят по 30 т.р. за штуку минимум.
Как решение только для котла - догоговато выйдет. А если покрыть весь дом (в мое случае без плиты, которая электрическая) - вполне адекватная трата.
Я изначально планировал зарезервировать одну фазу целиком (ну т.е. треть дома). Даже в щитке заложил под это задел и развёл по дому отдельную линию "защищённых" розеток, по одной штуке на комнату. На это уже нужен UPS не меньше 7000 ВА (5500 ВА на фазу мы имеем по факту, ну и резерв на возможные пиковые скачки нагрузки, которые ещё не приведут к срабатыванию вводного автомата).
Потом рубль упал и бюджет проекта стал мне совсем не нравиться... Так что пока решил, что кроме котла/насосов и серверов/наблюдения, отключение всего остального можно и пережить. В общем, в серверной стойке свой UPS, в котельной свой.
Идея по-быстрому прикрутить к котлу старый серверный UPS накрылась по описанным выше в этой теме причинам, так что, пожалуй, не буду извращаться с резисторами/трансформаторами и на следующий год поставлю нормальный UPS в котельную.
По бюджету сильно привлекает
Teplocom-1000 исп. D, т.к. он обещает решение проблемы с нейтралью, трёхкратную перегрузочную способность (те же пусковые токи насосов) и при этом всего 2 внешних аккумулятора - укладываемся в 100 т.р. за весь набор, ещё и на стеллажик для аккумуляторов останется. Вопрос в надёжности "отечественного производителя".