Подключение через департамент энергетики (Штаб в Миллениуме), там дают смету на подключение на согласование. После согласования сметы договор и оплата подключения, это для постоянного подключения.
Обратить внимание в смете, наименования работ должны звучать так:
1. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
2. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
3. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг
4. Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
5. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети, сечением до 16 мм2, к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах.
6. Испытания силовых кабелей. Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 1 кВ
Что можно исключить из сметы:
Если вы прокладывали кабель до ВРУ сами, то 1, 2, 3 пункт исключить.
По смете могу проконсультировать, если что ;-)